Koledze Cieniowi pomerdały się wolty oznaczenie V czyli jednostki napięcia z watami oznaczenie W czyli jednostki mocy.
Nie ma agregatów 5 kV, 3,4 kV czy 3,8 kV jeśli już stosować podział ze względu na napięcie to generatory stosowane w w elektroenergetyce w Polsce są budowane na napięcia 230V (jednofazowe) 230 V i 400 V (jednofazowe + trójfazowe) 0,6kV - specjalne generatory całkiem sporej mocy rzędu 400 kW stosowane najczęściej jako stacjonarne agregaty kogeneracyjne, dalej są 6 kV te już w elektrowniach przemysłowych, np cukrownie i większe w dużych elektrowniach.
To co pisze Cień to są agregaty 5kW lub 5 kVA, 3,4 kW lub kVA, 3,8 kW lub kVA
Co do Krzyśka to wyjaśnij mi czemu agregat powinien być zawsze uziemiony? Jeśli jesteś elektrykiem to zastanów sie chwileczkę i powiedz czy czasem uziemiając agregat nie robisz z bardzo bezpiecznego układu sieciowego IT układ sieciowy TT (zdecydowanie mniej bezpieczny) i czy czasem dla bezpieczeństwa przy każdym uziemieniu nie powinieneś zastosować wyłącznika różnicowoprądowego.
Uziemienie stosuje się w agregatach trójfazowych by zapewnić symetrię napięć w poszczególnych fazach oraz w układach rozległych gdzie jest już znaczny prąd upływu by zapewnić ochronę przeciwporażeniową ale to już z odpowiednio skoordynowanymi urządzeniami wyłączającymi, no i uziemia się też urządzenie a nie sam tylko samo źródło.
Czyli uziemienie tak, gdy agregat trójfazowy dużej mocy lub dużo urządzeń i długie przedłużacze ale tylko i wyłącznie z dobrymi urządzeniami wyłączającymi jak wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoporądowy. Tego typu agregaty mają odpowiedni zacisk uziemiający.