Z ciekawości zapytam - wymóg zapewnienia systemu sygnalizacji pożarowej z czego wynika?
Co do instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, to tak na szybko:
1. Brak oznaczeń/legendy,
2. Obszary NIE wymagające ochrony łazienki, natryski, pralnie, ubikacje,
3. Jeżeli linia dozorowa przechodzi przez pomieszczenie nieposiadające czujki/ek, to powinna być poprowadzona kablem ognioodpornym,
4. ROP-y obowiązkowo przy każdym wejściu, na korytarzach oraz przy klatkach schodowych, w pomieszczeniu centrali SSP, na granicy stref pożarowych, etc.,
5. Na liniach promieniowych (adresowalnych/nieadresowalnych) nie wolno łączyć razem czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Nie dotyczy linii pętlowych, ale muszą być izolatory zwarć. Ciężko mi wywnioskować jaki u Ciebie planowane jest rozwiązanie, bo wnioskuję, że ostatni element wchodzi do centrali systemu oddymiania,
6. Pisząc przy cesze kabla "ekw.” nie musisz pisać, że jest to kabel ekranowany. Ekranowanie zależy od producenta Centrali SSP.
7. Zasilanie Centrali SSP sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) zalecam przewodem HTKSH ekw FE180/ E90/PH90.
8. Brak informacji o przewodzie zasilającym klapę dymową, może być HTKSH ekw FE180/ E90/PH90, pomimo tego, że EKS nie spełnia zbytnich kryteriów co do odporności ogniowej. Do przewodu przy drzwiach napowietrzających dodaj cechę.
9. W kuchni zalecam czujkę wielodetektorową ze względu na płomień i dym,
10. Pamiętaj o sufitach podwieszonych oraz podłogach podniesionych o ile występują,
11. Linie/pętle sygnałowe z sygnalizatorami akustycznymi bądź optyczno akustycznymi powinny być zasilane przewodem HTKSH bądź HDGs ekw o cesze FE180/E90/PH90 każdy z wymienionych. Podobnie urządzenia pracujące w czasie pożaru. Chyba, że jest podtrzymanie bateryjne, to może być zasilane przewodem o niższych wymaganiach.
12. Jeżeli moduł dostarcza energię do urządzeń sterowanych, to przewód HTKSH FE180/E90/PH90, jeżeli nie dostarcza energii do urządzeń sterowanych, to może być taki jak dla linii/ pętli dozorowych.
13. Brak przycisku przewietrzania/ oddymiania.
Ps.
Jeżeli jest to rozbudowa, to widzę sporo nieprawidłowości z zakresu warunków ochrony przeciwpożarowej, m.in. wymiary klatki schodowej, w tym biegi, spoczniki, rodzaj schodów, jej obudowa, usytuowanie klapy dymowej – domniemam, że po lewej stronie jest pozostała część budynku mieszkalnego. Wymiary klapy dymowej – warto uwzględnić literaturę przedstawioną przez @Twein, choć nie jest to obligatoryjne, tak samo jak stosowanie innych wytycznych.