Autor Wątek: Prośba o pomoc w ocenie poprawności projektu instalacji PPOŻ  (Przeczytany 1373 razy)

Offline tomaz87

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
Prośba o pomoc w ocenie poprawności projektu instalacji PPOŻ
« dnia: Listopad 02, 2020, 21:01:30 »
Witam serdecznie,

czy ktoś może mi pomóc z oceną rysunku na którym mam naniesiony rozkład instalacji ppoż, czy jest ona zgodna z wymaganiami ?

Jest to rozbudowa budynku mieszkalnego, połączona z istniejącym budynkiem przewiązką na parterze. Powierzchnia każdej z kondygnacji w rozbudowie wynosi około 200 m2.

Załączam link do zdjęć każdej z kondygnacji z naniesionym rozkładem kabli, czujników, klapy oddymiającej itd. Zastanawiają mnie czujniki w łazienkach, czy muszą być ? Czy nie ?



Z góry bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc.

Pozdrawiam

Tomek

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Twein

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 47
Odp: Prośba o pomoc w ocenie poprawności projektu instalacji PPOŻ
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2020, 08:24:32 »
To jest teraz modne: https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/wytyczne/wytyczne-systemy-oddymiania-klatek-schodowych.pdf
Może minimalnie pomoże. Klapa trochę duża, ale to już poza tematem.

Offline sobis_91

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 16
Odp: Prośba o pomoc w ocenie poprawności projektu instalacji PPOŻ
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2020, 08:59:15 »
1) Nie widzę naniesionej centrali sygnalizacji pożarowej.
2) Nie ma naniesionych przycisków oddymiania.
3) Sygnalizatory akustyczne będą miały podtrzymanie bateryjne ?
4) Dałbym jeszcze czujkę która będzie uruchamiała system oddymiania na kondygnacji parteru w holu.
5) Małe pomieszczenia sanitarne mogą być wyłączone z ochrony pod warunkiem, że nie służą do przechowywania materiałów palnych lub odpadów.
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2020, 09:09:53 wysłana przez sobis_91 »

Offline r0cq

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 612
Odp: Prośba o pomoc w ocenie poprawności projektu instalacji PPOŻ
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2020, 11:09:15 »
Z ciekawości zapytam - wymóg zapewnienia systemu sygnalizacji pożarowej z czego wynika?

Co do instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, to tak na szybko:

1.   Brak oznaczeń/legendy,
2.   Obszary NIE wymagające ochrony łazienki, natryski, pralnie, ubikacje,
3.   Jeżeli linia dozorowa przechodzi przez pomieszczenie nieposiadające czujki/ek, to powinna być poprowadzona kablem ognioodpornym,
4.   ROP-y obowiązkowo przy każdym wejściu, na korytarzach oraz przy klatkach schodowych, w pomieszczeniu centrali SSP, na granicy stref pożarowych, etc.,
5.   Na liniach promieniowych (adresowalnych/nieadresowalnych) nie wolno łączyć razem czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Nie dotyczy linii pętlowych, ale muszą być izolatory zwarć. Ciężko mi wywnioskować jaki u Ciebie planowane jest rozwiązanie, bo wnioskuję, że ostatni element wchodzi do centrali systemu oddymiania,
6.   Pisząc przy cesze kabla "ekw.” nie musisz pisać, że jest to kabel ekranowany. Ekranowanie zależy od producenta Centrali SSP.
7.   Zasilanie Centrali SSP sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) zalecam przewodem HTKSH ekw FE180/ E90/PH90.
8.   Brak informacji o przewodzie zasilającym klapę dymową, może być HTKSH ekw FE180/ E90/PH90, pomimo tego, że EKS nie spełnia zbytnich kryteriów co do odporności ogniowej. Do przewodu przy drzwiach napowietrzających dodaj cechę.
9.   W kuchni zalecam czujkę wielodetektorową ze względu na płomień i dym,
10.   Pamiętaj o sufitach podwieszonych oraz podłogach podniesionych o ile występują,
11.   Linie/pętle sygnałowe z sygnalizatorami akustycznymi bądź optyczno akustycznymi powinny być zasilane przewodem HTKSH bądź HDGs ekw o cesze FE180/E90/PH90 każdy z wymienionych. Podobnie urządzenia pracujące w czasie pożaru. Chyba, że jest podtrzymanie bateryjne, to może być zasilane przewodem o niższych wymaganiach.
12.   Jeżeli moduł dostarcza energię do urządzeń sterowanych, to przewód HTKSH FE180/E90/PH90, jeżeli nie dostarcza energii do urządzeń sterowanych, to może być taki jak dla linii/ pętli dozorowych.
13.   Brak przycisku przewietrzania/ oddymiania. 

Ps.
Jeżeli jest to rozbudowa, to widzę sporo nieprawidłowości z zakresu warunków ochrony przeciwpożarowej, m.in. wymiary klatki schodowej, w tym biegi, spoczniki, rodzaj schodów, jej obudowa, usytuowanie klapy dymowej – domniemam, że po lewej stronie jest pozostała część budynku mieszkalnego. Wymiary klapy dymowej – warto uwzględnić literaturę przedstawioną przez @Twein, choć nie jest to obligatoryjne, tak samo jak stosowanie innych wytycznych.
:straz:

Offline janosik

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 393
  • OSP & PSP
Odp: Prośba o pomoc w ocenie poprawności projektu instalacji PPOŻ
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2020, 22:38:32 »
Projekt wykonawczy urządzenia ppoż. winien być uzgodniony z rzeczoznawców ppoż., który swoim uzgodnieniem da ci odpowiedź na pytanie/wątpliwości. No chyba, że chciałeś tu kogoś "podpuścić", to jednego złapałeś  :gwiazdki: