Autor Wątek: przepust ppoż  (Przeczytany 1407 razy)

Offline neo0307

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
przepust ppoż
« dnia: Listopad 10, 2016, 00:58:11 »
witam wszystkich. W jaki sposób należy wykonać przepust ppoż dla komina dymowego w kotłowni. Komin stalowy ocieplony przechodzący przez halę produkcyjną. Kotłownia znajduje się wewnątrz hali (posiada strop wewnętrzny oddzielający ją od hali)

Offline ofi

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 244
Odp: przepust ppoż
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2016, 09:40:34 »
Musisz wykonać obudowę komina od stropu kotłowni do dachu budynku w klasie odporności ogniowej EI stropu kotłowni - czyli pewnie EI60.

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: przepust ppoż
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2016, 00:03:00 »
A jaka jest graniczna wartość średnicy kanału/instalacji rurowej, przelotowej przez strop oddzielenia pożarowego, dla której nie zachodzi konieczność stosowania obudowy lub klapy odcinającej ? Nie pytam o przepusty bo to jest zdefiniowane - pokracznie, ale jest :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2016, 00:07:48 wysłana przez pietrus »