witam wszystkich. W jaki sposób należy wykonać przepust ppoż dla komina dymowego w kotłowni. Komin stalowy ocieplony przechodzący przez halę produkcyjną. Kotłownia znajduje się wewnątrz hali (posiada strop wewnętrzny oddzielający ją od hali)
Zapisane
ofi
Stary Wyga
Wiadomości: 244
Odp: przepust ppoż
«
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 10, 2016, 09:40:34 »
Musisz wykonać obudowę komina od stropu kotłowni do dachu budynku w klasie odporności ogniowej EI stropu kotłowni - czyli pewnie EI60.
Zapisane
pietrus
Stary Wyga
Wiadomości: 124
Odp: przepust ppoż
«
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 16, 2016, 00:03:00 »
A jaka jest graniczna wartość średnicy kanału/instalacji rurowej, przelotowej przez strop oddzielenia pożarowego, dla której nie zachodzi konieczność stosowania obudowy lub klapy odcinającej ? Nie pytam o przepusty bo to jest zdefiniowane - pokracznie, ale jest
«
Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2016, 00:07:48 wysłana przez pietrus
»