Znalazłem gdzieś w starych notatkach następujące rozwiązanie dla stropów gęsto żebrowych
ao = 4 to REI120
ao = 2,5 to REI 60
ao = 1,5 to REI 30
Obliczanie a0
a0 - odległość osi zbrojenia od powierzchni elementu
ao=Co+d/2
c0 – grubość otulenia prętów,
d – średnica pręta.
Ogólnie co do zasady stropów acermana to jakieś 1,5 cm nad miejscem styku pustaków umieszcza się pręt o średnicy min. 10 mm
Podstawiając nasze dane do wzoru otrzymujemy
c0= 1,5 cm + 0,5 cm (pusaka) + 1 cm tynku = 3 cm
ao=3 cm + 1/2 = 3,5 cm
wytrzymałość ogniowa stropu acermana to REI 60 min
Niestety obawiam się, że ta zasada może już nie być najświeższa