czy ktoś z was sprawdzał wytrzymałość REI konstrukcji żelbetowych. Jak dobrze myślę to Eurokod upraszcza  i  określa grubość otuliny dla poszczególnych szukanych odporności ?

straz98

  • Gość
Odp: Eurokod część o obciążeniu wyjątkowym - pożar
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2013, 10:19:30 »
Na pewno nie tak prosto, istotne są inne czynniki, jak stopień wytężenia konstrukcji, przekrój elementu, temperatury krytyczne stali itd.

Offline arieso

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 12
Odp: Eurokod część o obciążeniu wyjątkowym - pożar
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 27, 2013, 18:54:34 »
chodzi o oszacowanie REI np stropu żelbetowego. Gdzie można odnaleźćdane do starych stropó DZ, kleina, ackermana, itp

Offline Strażak Art

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 10
Odp: Eurokod część o obciążeniu wyjątkowym - pożar
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2013, 08:32:21 »
Witam, również poszukuję informacji na temat odporności ogniowej stropu acermana. Przyznam szczerze nie wiem jak ma się za to zabrać, problem mi powstał ponieważ opracowuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku oddanego do użytku w 1956 r. Właściciel nie może odnaleźć projektu, więc trzeba określić to na piechotę tylko jak ? Czy za pomocą ITB 409/2005 można określić odporność ogniową danego elementu czy tylko i wyłącznie za pomocą eurokodów.

Offline Strażak Art

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 10
Odp: Eurokod część o obciążeniu wyjątkowym - pożar
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2013, 17:41:16 »
Znalazłem gdzieś w starych notatkach następujące rozwiązanie dla stropów gęsto żebrowych


ao = 4    to REI120
ao = 2,5 to REI 60
ao = 1,5 to REI 30


Obliczanie a0
a0 - odległość osi zbrojenia od powierzchni elementu

 ao=Co+d/2

c0 – grubość otulenia prętów,
d – średnica pręta.
 
Ogólnie co do zasady stropów acermana to jakieś 1,5 cm nad miejscem styku pustaków umieszcza się pręt o średnicy min. 10 mm
 Podstawiając nasze dane do wzoru otrzymujemy
c0= 1,5 cm + 0,5 cm (pusaka) + 1 cm tynku = 3 cm
ao=3 cm + 1/2 = 3,5 cm

wytrzymałość ogniowa stropu acermana to  REI 60 min

Niestety obawiam się, że ta zasada może już nie być najświeższa

owczarek

  • Gość
Odp: Eurokod część o obciążeniu wyjątkowym - pożar
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2013, 14:50:17 »
A szukaliście w zeszycie ITB numer bodajże 221?

Offline Strażak Art

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 10
Odp: Eurokod część o obciążeniu wyjątkowym - pożar
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2013, 09:41:12 »
Rozwiązanie przedstawione powyżej jest z ITB  :straz: