Czy WT określają max. liczbę stref pożarowych przez którą można prowadzić przejścia (drogi) ewakuacyjne?
Doczytałem się tylko w 237.1 ust. 8 max liczby pomieszczeń dla przejść.
Na początek trochę sprecyzuję - piszesz przejścia a w nawiasie drogi ewakuacyjne a to do końca tak nie jest. Zgodnie z WT przejście to nie droga ewakuacyjna (dojście). Ale to tylko tak w ramach doprecyzowania
A co do Twojego pytania to
bella udzieliła poprawnej odpowiedzi. Przejście prowadzi przez pomieszczenie, które może znajdować się w strefie pożarowej. Dodatkowo nie może przebiegać przez więcej niż 3 pomieszczenia.
Wyobraź sobie jakby liczyć przejście bądź dojście przez kilka stref pożarowych - to jakie musiałyby mieć one małe powierzchnie żeby zachować dopuszczalne długości przejścia/dojścia? Kompletnie bez sensu.
A co do drugiego pytania to jest już większy problem. Co z tego, że ewakuujemy się do innej strefy pożarowej, z której nie ma żadnej ucieczki. Wtedy nie brałbym pod uwagę ewakuację do tej strefy i wyznaczyłbym alternatywną trasę. Poza tym jeśli w pomieszczeniu mamy dwa wyjścia - jedno prowadzi do wyjścia na drogę ewakuacyjną a drugie do sąsiedniego pomieszczenia, które stanowi odrębną strefę poż. Przy opracowywaniu planu ewakuacji, którą trasę byś wyznaczył do ewakuacji i oznakował wyjście znakiem zgodnym z PN ??