Sowak jeśli cię dobrze zrozumiałem to jesteś zdania, że projektant ma prawo obniżyć klasę odporności pożarowej „B” części podziemnej budynku do „C” ze względu na zastosowanie tryskaczówki w całym obiekcie (górne kondygnacje też „C”).
Tylko nie rozumiem poco ekspertyza przy projektowaniu budynku, jeżeli projekt opiera się na przepisach, normach i wiedzy technicznej, z czego według ciebie wynika obowiązek dodatkowej ekspertyzy. Rozumiem przypadek jeśli jest przebudowa, …., itp. budynku istniejącego i potrzebne jest odstępstwo §2.2 MI wtedy ekspertyza zaklepana przez kw.
Mam takie same zdanie, że można obniżyć klasę odporności pożarowej o jedną przy zastosowaniu tryskaczówki, ale nie niżej niż do „C” dla części podziemnej.
Może jednak ktoś ma inne zdanie i uważa, że można zejść poniżej „C” w takiej sytuacji.