Mając na celu profesjonalizm specjalistów ochrony pożarowej, wszelkiej proweniencji (nie mylić z prowincją), przedstawię krótkie wyjaśnienie.
Przywoływany paragraf 232 dotyczy oddzieleń przeciwpożarowych.
Oddzielenie przeciwpożarowe to zgodnie z paragrafem 226 element oddzielający
strefę pożarową - klatki schodowe, od których zaczął się temat rzadko bywają oddzielnymi strefami pożarowymi, w praktyce nigdy bo to nie ma sensu.
Analizując tabelę ,przedstawiającą odporność ogniową oddzieleń przeciwpożarowych i zamknięć otworów w nich występujących czytamy co następuje: tabela w załączniku do wiadomości bo nie wiem jak wkleić w treść.
Nie chce być inaczej, drzwi zawsze mają połowę tego co ściana! Przytoczony przez waski336 przykład z budynkiem "B" jasno dowodzi: ściana 120 - drzwi 60 - przedsionek dwoje drzwi po 30 (czyli w sumie też 60)
Dygresja: żeby było dziwniej stropy też mają połowę tego co ściana. Jak ktoś z mądrych wie co autor przepisu miał na myśli, niech zdradzi bo ja ni cholery nie mogę się domyślić.
Teraz klatki.Traktowanie klatek jako stref pożarowych nie ma sensu, bo tylko kłopot z pionowymi pasami 2m EI 60, większa odporność ścian klatki etc. Z tego tytułu klatek dotyczy jedynie obowiązek obudowy przegrodami o odporności równej odporności stropów w danym budynku (par 249).
Dygresja: wnikliwi czytacze 75-ki zwrócili na pewno uwagę, że obudowane klatki wymagane są tylko w budynkach wymienionych w par 245 i 246 (przy okazji muszą też być oddymiane lub zabezpieczone przed zadymieniem), w pozostałych budynkach obowiązku takiego nie ma.
Drzwi zamykające klatkę muszą posiadać odporność ogniową tylko wówczas gdy:
1. Długość dojścia mierzymy do wejścia do klatki - drzwi EI 30 + oddymianie (par. 256)
2. Każda kondygnacja oddzielną strefą pożarową - drzwi EI 30 + oddymianie (par. 226.2)
3. W budynkach W i WW - klatki oddzielone przedsionkiem ppoż i drzwi mają mieć odporność tak jak dla przedsionka wg tabeli z par 232 + oddymianie lub nadciśnienie.
Wtedy,
w budynkach ZL, waski336 rzeczywiście ma rację, gdyż przy ścianie stanowiącej obudowę klatki, posiadającej odporność taką jak strop (czyli np. w "B" REI 60) drzwi do przedsionka powinny posiadać 2xEI30 czyli w sumie 60.
W budynkach W i WW ZL IV jest możliwość wykonania klatek bez przedsionków, ale wówczas drzwi do mieszkań EI 30 a do klatki po prostu dymoszczelne, bez żadnych innych wymagań czyli EI 0
Jak coś pomieszałem lub przeoczyłem to proszę mądrych o sprostowania.