Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem, tak jak już wcześniej wspomniano zawarta jest w PN-EN 1127-1. Najnowsza wersja tej normy pochodzi z 2008r. Niestety też po angielsku. To czy norma napisana jest w oryginale czy z tłumaczeniem nie oznacza wątpliwości jej wprowadzenia na rynek polski. Niedługo norma zostanie opublikowana w języku polskim. Zajmuje się tym Komitet Techniczny nr 269 PKN, którego mam przyjemność być uczestnikiem.
Klasyfikacja stref dotyczy:
a) gazów i par cieczy (strefy 0, 1 i 2) - szczegóły klasyfikacji znajdują się w PN-EN 60079-10,
b) pyłów palnych (strefy 20, 21 i 22) - szczegóły klasyfikacji w PN-EN 61241-10.
Wyznaczanie zasięgów tych stref to sprawa odrębna. Jak tu wyżej wspomniano niektóre przykłady podają załączniki do warunków techniczno-budowlanych dla baz i stacji paliw, czy też dla budowli rolniczych. Poza tym jest mnóstwo wytycznych poszczególnych koncernów przemysłowych w tym zakresie.
Obecnie zmieniane jest również rozporządzenie MG w sprawie minimalnych wymagań bhp na stanowiskach pracy, na których mogą występować atmosfery wybuchowe (wdrażające Dyrektywę ATEX 1999/92/WE), gdzie również będą zawarte informacje o klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.
Pozdrawiam serdecznie.