Autor Wątek: dodatkowa klatka schodowa z internatu  (Przeczytany 1338 razy)

Offline dima

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 56
dodatkowa klatka schodowa z internatu
« dnia: Marzec 29, 2008, 11:59:05 »
Słuchajcie na prośbe znajomej (dyrektorki szkoły) potrzebuję porady:
Sytuacja jest taka budynek internatu trzy kondygnacje, jedna otwarta klatka schodowa wyjście na zewnątrz z klatki schodowej na tzw. niskim partrze. Była kontrola i jest problem: długość dojścia z II kondygnacji jest 44 m (ma jedno skrzydło więcej niż III), z III kodygnacji 38m. Jedna wspólna klatka schodwa. Wydzielenie pożarowe mocno skomplikowane (budynek połączony na II kond. naświetlami - luksfery z salą gimnastyczną) klatka schodowa też nieciekawa do wydzielenia. Wydaje mi się że jeśli by na spoczniku między II  i III kond. wybić otwór drzwiowy (jest tam teraz okno) i poprowadzić schody zewnętrzne metalowe to byśmy mieli wyjście z sytuacji. Dojście z III kond. byłoby około 15 m do schodów zewnętrznych, a z II  20 m do wybitych schodów i 44m do starego wyjścia. Czy to jest możliwe? Czytałem warunki techniczne i jakoś nie wydaje mi się że jest to zabronione ale nie napisane wyraźnie że dozwolone. W części strażackiej warunków jest mowa o odporności elementów klatek schodowych w budynkach czyli jeśli nie są w budynkach ale poza nimi -zewnętrzne to można? Proszę o radę.
każdy kij ma trzy końce

Offline waski336

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 171
Odp: dodatkowa klatka schodowa z internatu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2008, 14:11:08 »
Co nie jest zakazane, jest dozwolone.
Na jedno pytanie CI odpowiem.
Tak, jest możliwe wykonanie schodów zewnętrznych, które mogą służyć ewakuacji.

Reszta opisu prawdę mówiąc jest dla mnie średnio zrozumiała. Jak się strażakowi nie da planu w łapę, to o rozwiązanie ciężko. No ale z tego co ja tu zrozumiałem:

Cytuj
Wydaje mi się że jeśli by na spoczniku między II  i III kond. wybić otwór drzwiowy (jest tam teraz okno) i poprowadzić schody zewnętrzne metalowe to byśmy mieli wyjście z sytuacji.
Jeżeli to ma wyglądać tak jak to sobie wyobrażam, to jest to dla mnie bardzo toporne rozwiązanie, i nie koniecznie jest to wyjście z sytuacji.
Skoro internat, to jest to ZLV. Droga dojścia przy jednej klatce - 10 m . Rozumiem, że brak jest samoczynnych urządzeń oddymiających, oraz brak SUG. Nawet, gdyby wyrąbać tam dziurę gdzie chcesz, to z drugiej kondygnacji i tak masz przekroczoną drogę dojścia o 100%, co za tym idzie -budynek nadal stwarza zagrożenie dla ludzi.
Ale ja odwołałem się do warunków technicznych z 2002 r. A podstawowe pytanie brzmi, w którym roku internat został wybudowany?

Offline dima

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 56
Odp: dodatkowa klatka schodowa z internatu
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2008, 21:39:13 »
z tego co mi wiadomo w latach 70 tych. Ale tak sobie kombinuje że ta "wyrąbana dziura" może słuzyć zarówno III jak i II kondygnacji.
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2008, 21:40:45 wysłana przez dima »
każdy kij ma trzy końce