System sygnalizacji pożarowej
Konserwacja powinna być prowadzana wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone, które są również specjalistami w zakresie kontroli, obsługi technicznej i napraw instalacji.
Właściwe przeszkolenie oznacza, że osoby te powinny być przeszkolone również przez producenta lub dostawcę systemu.
Aby system przeciwpożarowy działał niezawodnie, należy go regularnie sprawdzać i serwisować.
Obsługa codzienna
Kierownik Oddziału powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone:
• czy komunikaty na panelu potwierdzają prawidłowe działanie systemu.
W przeciwnym razie należy sprawdzić, czy wszystkie uszkodzenia są zapisane w rejestrze zdarzeń,
a raport został przesłany do osób odpowiedzialnych za konserwację.
• czy ostrzeżenia o uszkodzeniach z poprzedniego dnia zostały uwzględnione.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.
Co kwartał
Kierownik Oddziału powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, specjalista:
• sprawdził wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do
prawidłowej pracy instalacji,
• spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej
strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje
alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze,
• sprawdził, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo,
• sprawdził zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi,
• tam, gdzie jest to możliwe, spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do
zdalnego centrum alarmowego,
• przeprowadził wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.
Corocznie
Kierownik Oddziału powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:
• przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,
• sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta,
UWAGA: Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej,
• sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych,
• sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone, dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany
budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia
czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzi także, czy pod
każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,
• sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.
Konserwacja akumulatora
Akumulatory należy wymieniać okresowo zgodnie z zaleceniami producenta. Czas pracy akumulatora wynosi ok. 4 lat. Należy unikać całkowitego rozładowania akumulatora.
Unikanie alarmów fałszywych w czasie prób.
Przeglądy okresowe i obsługa techniczna nie mogą powodować alarmów fałszywych.
Jeżeli podczas przeglądów będzie kontrolowane łącze do oddalonego centrum alarmowego, to przed przeprowadzeniem próby należy powiadomić to centrum. Gdy transmisja sygnałów do oddalonego centrum alarmowego na czas prób jest blokowana, to stan ten musi być sygnalizowany optycznie przez CSP. Jeżeli sygnalizacja ta nie następuje automatycznie, to na CSP powinna widnieć ręcznie naniesiona informacja o braku połączenia z oddalonym centrum stałej obserwacji.
Ludzie przebywający w obiekcie powinni być powiadomieni przed każdą próbą instalacji, która może spowodować zadziałanie urządzeń alarmowych.
Prace przeprowadzone przy instalacji należy odnotować w książce eksploatacji. Szczegóły prac powinny być zapisane, albo w książce eksploatacji, albo oddzielnie i przechowywane razem z dokumentacją instalacji.
Po zakończeniu kwartalnej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za jego przeprowadzenie powinna dostarczyć Kierownikowi Oddziału podpisany protokół z przeprowadzonego przeglądu wraz z informacją, o wykrytych wadach instalacji.
System oddymiania klatki schodowej
Urządzenia powinny być objęte nadzorem technicznym i poddawane stałym przeglądom konserwacyjnym.
Użytkownik zobowiązany jest do:
♦ utrzymania urządzenia w pełnej sprawności przez cały czas eksploatacji,
♦ testowanie przynajmniej raz w miesiącu w celu sprawdzenia prawidłowości jego zadziałania,
♦ zapewnienia konserwacji.
Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy konserwacyjne powinny być wykonywane co 6 miesięcy przez grupy serwisowe producenta lub firmę posiadającą autoryzacje na konserwację i serwis wydaną przez producenta.
Ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu lub uszkodzenia, a także braki w jego oznakowaniu należy usuwać na bieżąco.
Dokumentacja.
Po zakończeniu przeglądu konserwacyjnego, instytucja odpowiedzialna za jego przeprowadzenie powinna dostarczyć Kierownikowi Oddziału podpisany protokół z przeprowadzonego przeglądu wraz z informacją, o wykrytych wadach instalacji.