Według procedur z zasad postępowania ratowniczego dla siarkowodoru (sulfanu) działania przewidziane w przypadku uwolnienia to (m.in.):
- odizolować strefę wycieku w promieniu 100 m,
- wydzielić strefy zagrożenia,
- w przypadku pożaru nie prowadzić akcji gaśniczej, jeżeli wyciek nie może zostać uszczelniony,
- stosować prądy rozproszone w celu redukcji parowania i ukierunkowania chmury par. Uniemożliwić kontakt wody gaśniczej z rozlanym gazem,
- nie kierować prądów wody bezpośrednio na źródło wycieku lub rozlewisk,
- zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji, piwnic i zamkniętych przestrzeni,
- zamknąć strefę zagrożenia aż do czasu ulotnienia się gazu,
- rozważ podpalenie wycieku lub rozlewiska, aby uniknąć ryzyka związanego z ulatnianiem się gazów trujących.
Strefy zagrożenia:
dla małych wycieków
- zasięg strefy zagrożenia - 30 m,
- zasięg strefy ostrzegania w kierunku wiatru - 100 m (dzień), 400 m (noc),
dla dużych wycieków
- zasięg strefy zagrożenia - 300 m,
- zasięg strefy ostrzegania w kierunku wiatru - 2 km (dzień), 6,2 km (noc).
Wobec powyższego stosowanie kurtyn wodnych jest działaniem dopuszczalnym.