Ad1.
Przycisk do sterowania oddymianiem, jak nazwa wskazuje STERUJE. Rop jest urządzeniem służącym do alarmowania.
Ad.2
Rozwiązanie z EKS-ami na liniach dozorowych prowadzonych kablem YnTKSY jest często spotykane. Żądanie kabla PH 90 dla całej linii dozorowej dramatycznie zwiększyłoby koszty, a wątpię żeby poprawiło bezpieczeństwo.
Zwracam uwagę na 3 kwestie:
1. Sam EKS nie jest ognioodporny, więc gdzie sens zasilać go kablem ognioodpornym?
2. EKS zazwyczaj montowany jest na linii pętlowej, więc jak się pętla przepali w jednym miejscu to EKS nadal będzie zasilany. (tutaj zrozumiałe jest stosowanie PH 90 między EKS a urządzeniem sterowanym, bo to tylko 1 linia).
3. Większość sterowań odbywa się w pierwszej fazie pożaru i najczęściej są to sterowania na tzw przerwę. Sterowania te nie wymagają ciągłego dostarczania energii. Jeżeli pożar rozwinie się i przepali kable EKSa to i tak urządzenie będzie już wysterowane.
Sytuacja komplikuje się przy sterowaniu impulsowym, polegającym na dostarczaniu energii do urządzenia sterowanego, w trakcie trwania pożaru. Stosowanie w takim przypadku EKSa, jako elementu warunkującego przepływ energii, nawet jeśli umieszczony jest na pętli z kablem PH 90, nie jest dobrym pomysłem.