zeber
na forum jest opcja szukaj, nie wiem czy zauwazyłeś ale w tym wątku rozmawiamy trochę o czymś innym. Szkoły PSP to troche inna bajka.
A powiększanie stref...cóż:
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1(ZL), z wyjątkiem stref pożarowych w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych – o 100%,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu – o 100%.
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228(budynki PM), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych urządzeń gaśniczych wodnych – o 100%,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających – o 50%.
Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się powiększenie stref pożarowych o 150%.
W budynku jednokondygnacyjnym lub na ostatniej kondygnacji budynku wielokondygnacyjnego wielkości stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, można powiększyć o 100%, jeżeli budynek nie zawiera pomieszczenia zagrożonego wybuchem i jest wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające.
Z drzwiami jest łatwiej:
Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.
Zawarte wymagania co do drzwi są oczywiście minimalne, czyli pomniejszyć już nie można. A powiększyć...cóż, można zaprojektować nawet 5-metrowe drzwi tylko po co i kto za to zaplaci?