Cześć mam kilka pytań Jakbyście mogli mi pomóc i wskazać gdzie mogę znaleźć odpowiedzi, w jakim rozporządzeniu itp.
1) Jakie są wymagania dla lokalizacji pomieszczeń zagrożonych wybuchem? Charakterystyka tych pomieszczeń.
2) Jakie są wymagania co do ścian oddzielenia przeciwpożarowego?
3) Jaka jest różnica między instalacją wodociągową przeciwpożarową, a siecią wodociągową?
Z góry dziękuję
Ad. 1. Wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
§ 221.
1. Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować lekki dach, wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych, o masie nieprzekraczającej 75 kg/m2 rzutu, licząc bez elementów konstrukcji nośnej dachu, takich jak podciągi, wiązary i belki.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pomieszczenia, w którym łączna powierzchnia urządzeń odciążających (przeciwwybuchowych), jak przepony, klapy oraz otwory oszklone szkłem zwykłym, jest większa niż 0,065 m2/m3 kubatury pomieszczenia.
3. Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kN/m2 (15 kPa).
§ 222.
1. Pomieszczenie zagrożone wybuchem należy sytuować na najwyższej kondygnacji budynku. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.
2. Dopuszcza się inne usytuowanie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem zastosowania odpowiednich instalacji i urządzeń przeciwwybuchowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
Wymagania dla wentylacji w takich pomieszczeniach oraz wymagania dla urządzeń i instalacji stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem - patrz norma PN EN 60079:10: Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem.
Ad.2.To samo rozporządzenie co powyżej - § 232 ust. 1 - 7
Ad.3.Podstawowa różnica - instalacja jest wewnątrz budynku (obiektu) zaś sieć na zewnątrz - i dotyczy to nie tylko wodociągowej ppoż. ale też elektrycznej, gazowej ...
Sieć wodociągowa ppoż. służy jako zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. Na sieci zlokalizowane są hydranty zewnętrzne. Instalacja wodociągowa ppoż. służy do zasilania hydrantów wewnętrznych w obiekcie i służy do wewnętrznego gaszenia pożaru.
To tak w skrócie i ogółem