mam ciekawe pytanie.
Jeśli w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego o powierzchni 100 m2 i wykonanej w klasie odporności ogniowej EI120 wykonano otwory i wypełniono je luksferami o klasie EI120 to jaka może być całkowita maksymalna powierzchnia tych otworów w ścianie ?
1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)
( Dział VI BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe (§ 226-235) )
Mam nadzieję, że o to chodziło.