Na wojewódzkim miałam takie pytanie jeżeli jest budynek kilku kondygnacyjny i na każdym piętrze pracuje po 600 osób to jaka musi być szerokość wyjścia ewakuacyjnego? Odpowiedzi były : 0,9m(od razu ja odrzuciłam), 1,8 m i chyba 1,5 m.
Zna ktoś odpowiedź?
W jedym z rozporządzeń ministra infrastruktury sie spotakłem z czymś podobnym.
§ 239. 1. Łączną szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać w nim równocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób, przy czym najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m, a w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m
W innej fragmencie pisze.
§ 238. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II - ponad 30 osób,
W związku z tym logicznie myśląc można to obliczyć.
0,6m * 6 = 3,6m
licząc ze muszą być co najmniej 2 wyjścia
3,6m / 2 = 1,8 m
Nie daje 100% pewności ale logicznie myśląc i powołując sie na te dwa zapisy jest to odpowiedź racjonalna.