Jak dzieli się gazociągi pod względem ciśnienia? Tylko mam prośbę, jak ktoś zna odpowiedź to niech wklei ją bezpośrednio na forum zamiast linku. Wiem że te wszystkie dokumenty są przydatne do OTWP, ale przeszukiwanie tylu stron jest dość czasochłonne, a czasu mało z góry dzięki!
nie prosciej zapytać wujka google Podział gazociągów. PrEN 1594 dzieli gazociągi ze względu na maksymalne
ciśnienie robocze oraz ze względu na stosowany materiał. Podział według
maksymalnego ciśnienia roboczego jest następujący:
• gazociągi niskiego ciśnienia do 10 kPa włącznie,
• gazociągi średniego ciśnienia powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie,
• gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5 MPa do 1,6
MPa włącznie,
• gazociągi wysokiego ciśnienia powyżej 1,6 MPa do 10 MPa włącznie.
Natomiast podział gazociągów wg stosowanych materiałów:
• gazociągi metalowe,
• gazociągi z tworzyw sztucznych.
Norma wprowadza w zakresie wysokiego ciśnienia gazociągi podwyższonego
średniego ciśnienia o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa oraz powyżej 1,6
MPa do 10 MPa włącznie. Zwiększona jest również granica niskiego ciśnienia do
10 kPa i średniego ciśnienia do 0,5 MPa włącznie. Zwiększenie zakresów niskich
i średnich ciśnień po ich dostosowaniu do tych ciśnień spowoduje zwiększenie
przepustowości istniejących gazociągów niskiego i średniego ciśnienia.