Autor Wątek: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)  (Przeczytany 647281 razy)

Offline kruger

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #750 dnia: Marzec 11, 2010, 14:45:39 »
W przypadku pytania o proszek to jest to pytanie nie do końca precyzyjne, ponieważ zależy jaki rodzaj proszku miał na myśli układający pytanie.
Dla proszków ABC lub BC podstawowym działaniem jest inhibicja hommo lub hetero fazowa - chemiczne działanie polegające na wyłapywaniu wolnych rodników i przerwanie w ten sposób procesu spalania
Dla proszków D podstawowym działaniem jest działanie izolujące - poprzez wytworzenie grubej warstwy stopionego proszku
OSTRY HAJC - lejesz wode a to h... daje

Offline grzela

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 6.184
  • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #751 dnia: Marzec 11, 2010, 14:47:18 »
Witam, ja mam takie pytanko. W jednym teście tłumiące jest jako dobrze a w innym że źle. Jak jest z tym proszkiem?

# Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie?

    * 1. chłodzące,
    * 2. tłumiące.
    * 3. izolujące.

Bądź tu mądry:

„tłumiące”
Pyt. 23
http://www.konin.psp.wlkp.pl/K2.doc

Pyt. 24
http://www.spzz.neostrada.pl/mlodziez/otwp/materialy/otwp/test.htm

„izolujące”
Pyt. 29
http://www.zywiec.kppsp.gov.pl/txt/Testy_Pisemne.doc

Przykładowe testy z odpowiedziami:
Pyt. 49
http://www.czchow.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32

Cytuj
Pytanie 38. Podstawowy mechanizm działania gaśniczego proszków polega na:
• Zobojętnieniu wolnych rodników utleniacza przez chemiczne związanie z materiałem proszku;
• Zdmuchnięciu płomienia oderwanie strefy spalania od materiału palnego;
• Izolacji materiału palnego od dostępu utleniacza poprzez wytworzenie szklistej powłoki na powierzchni materiału palnego;
• Związaniu wolnych rodników utleniacza na porowatej powierzchni proszku gaśniczego;

http://www.straz.swiebodzin.pl/testy_srodki_gasnicze/pytania.php

Offline Champion

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 738
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #752 dnia: Marzec 11, 2010, 19:25:09 »
dzisiaj miałem gminne i zaznaczyłem izolujące. Odpowiedz prawidłowa była ;) no i za 2 tygodnie mam powiaty :D

Offline firemanka95

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 128
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #753 dnia: Marzec 11, 2010, 21:23:09 »
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Czy tę ustawę też należy przeczytać by dobrze się przygotowac do TWP??
"Musicie od siebie wymagać, nawet jeśli gdyby inni od was nie wymagali"

Offline karola.

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 25
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #754 dnia: Marzec 11, 2010, 22:25:23 »
Zależy od stopnia trudności na poszczególnych etapach - u mnie zdecydowanie nie jeśli chodzi o gminę, powiat i województwo. Natomiast na krajowe - jak najbardziej. Pozdrawiam. ; )

Offline piotrek998998

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 66
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #755 dnia: Marzec 12, 2010, 19:59:50 »
Co do proszków to dodatkowym mechanizmem proszków węglanowych jest obniżenie stężenia utleniacza w strefie spalania przez wydzielający się dwutlenek węgla... ;) więc to pytanie jest bardzo kontrowersyjne... Pozdro :)

Online Firefajter998

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 141
  • JRG
    • OSP RADUŃ
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #756 dnia: Marzec 12, 2010, 20:44:33 »
Jaka jest odległość budynku drewnianego i murowanego od lasu ???

Jak się patrzy to wszędzie inaczej pisze xD

Raz że przy murowanym 12, 16 a o drewnanym w ogóle mało pisze ;)

Z góry dzięki za odpowiedź ;)

Offline grzela

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 6.184
  • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #757 dnia: Marzec 12, 2010, 21:11:57 »
Polecam lekturę
Cytuj
Rozdział 7
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
§ 271.
1. "zamieszczona jest tabela"
8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm

Forum: odległość od ściany lasu - budowa domu

http://forum.muratordom.pl/odleglosc-od-sciany-lasu-budowa-domu,t130210.htm
http://forum.muratordom.pl/odstepstwo-od-przepisow-odleglosc-od-lasu,t144385.htm
http://forum.muratordom.pl/odleglosc-od-lasu-czy-od-drogi,t151558.htm
http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=2011

Online Firefajter998

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 141
  • JRG
    • OSP RADUŃ
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #758 dnia: Marzec 12, 2010, 21:39:15 »
1.Podaj rodzaje hydrantów zainstalowanych w budynkach i ich wydajności
2. Podaj w jakiej odległości od magazynów można usytuować szkołę i od czego to zależy?
3.Jakie rodzaje punktów czerpania poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
4.Wymień 3 tematy jakie powinny być scharakteryzowane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej wymogi przeciwpożarowe dla obiektu szkoły
5. Jakie rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
6. Wymień co najmniej 3 elementy składowe systemu sygnalizacji pożarowej.

Prosiłbym o odpowiedzi na te pytania ;)

Offline anetka2373

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #759 dnia: Marzec 13, 2010, 11:51:39 »
Rozpalenie ogniska w lesie wymaga zgody ?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedź. -_-

Offline adamus67

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 144
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #760 dnia: Marzec 13, 2010, 12:15:39 »
Tak,od nadleśnictwa.
A ognisko swobodnie możesz rozpalać w odległości nie mniejszej niż 100m od lasu.
" Dobry plan wykonany natychmiast, jest lepszy,niż idealny plan wykonany dziesięć minut później."  gen. George Patton

Offline piotrek998998

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 66
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #761 dnia: Marzec 13, 2010, 13:10:07 »
Koleżanko właściciel lub zarządca lasu ;) a koledze polecam ustawy... O ochronie p.poż. oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę... a na reszte polecam google... w sumie to na wszyystko ;p

Offline tomekkula

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 584
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #762 dnia: Marzec 13, 2010, 14:06:39 »
leśniczy to właśnie zarządca lasu
Musisz sobie zadać jedno zaj***e ważne pytanie: co lubisz w życiu robić? A potem zacznij to robić...

Online Firefajter998

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 141
  • JRG
    • OSP RADUŃ
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #763 dnia: Marzec 13, 2010, 21:53:35 »
1.Podaj rodzaje hydrantów zainstalowanych w budynkach i ich wydajności
2. Podaj w jakiej odległości od magazynów można usytuować szkołę i od czego to zależy?
3.Jakie rodzaje punktów czerpania poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
4.Wymień 3 tematy jakie powinny być scharakteryzowane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej wymogi przeciwpożarowe dla obiektu szkoły
5. Jakie rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
6. Wymień co najmniej 3 elementy składowe systemu sygnalizacji pożarowej.

Zna ktoś odpowiedzi ???
;)

Offline grzela

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 6.184
  • I smile like an angel, a heart like the devil.
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #764 dnia: Marzec 14, 2010, 09:30:08 »
1.Podaj rodzaje hydrantów zainstalowanych w budynkach i ich wydajności
2. Podaj w jakiej odległości od magazynów można usytuować szkołę i od czego to zależy?
3.Jakie rodzaje punktów czerpania poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
4.Wymień 3 tematy jakie powinny być scharakteryzowane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej wymogi przeciwpożarowe dla obiektu szkoły
5. Jakie rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
6. Wymień co najmniej 3 elementy składowe systemu sygnalizacji pożarowej.

Zna ktoś odpowiedzi ???
;)

Polecam lekturę:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie%3Bministra%3Binfrastruktury%3Bz%3Bdnia,dziennik,ustaw,2009,056,461.html

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/1030.htm

Online Firefajter998

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 141
  • JRG
    • OSP RADUŃ
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #765 dnia: Marzec 14, 2010, 09:34:09 »
1.Podaj rodzaje hydrantów zainstalowanych w budynkach i ich wydajności
2. Podaj w jakiej odległości od magazynów można usytuować szkołę i od czego to zależy?
3.Jakie rodzaje punktów czerpania poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
4.Wymień 3 tematy jakie powinny być scharakteryzowane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej wymogi przeciwpożarowe dla obiektu szkoły
5. Jakie rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych należy stosować w budynkach.
6. Wymień co najmniej 3 elementy składowe systemu sygnalizacji pożarowej.

Zna ktoś odpowiedzi ???
;)

Polecam lekturę:

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/rozporzadzenie%3Bministra%3Binfrastruktury%3Bz%3Bdnia,dziennik,ustaw,2009,056,461.html

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/1030.htm

Dziękuję bardzo ale niestety za dużo nie przeczytam bo jutro mam konkurs niestety ... :/

Może ktoś zna po prostu odpowiedzi ??? Jeśli nie to niestety ...

Offline Keniek

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 95
  • Strażak to nie zawód...To sposób na życie...
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #766 dnia: Marzec 14, 2010, 11:18:09 »
1.Hydranty wewnętrzne:
- 52 (wydajność 2,5 dm3/s przy ciśnieniu w punkcie poboru wody co najmniej 0,2MPa)
- 25 (wydajność 1,0 dm3/s przy ciśnieniu w punkcie poboru wody co najmniej 0,2MPa)

2.Odległość między ścianami budynku ZL od PM (maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2)
* 8m, dla Q < lub = 1.000
* 15m, dla 1.000 < Q < lub = 4.000
* 20m, dla Q > 4.000
(Podane wartości mogą ulegać zmianie po spełnieniu kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.)

3. W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
 1)  hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym (hydrant 25)
 2)  hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym (hydrant 52)

4. IBP dla szkoły powinna zawierać:   
* warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem,
* sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
* sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
* sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
* sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
*sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zalecane jest podanie w instrukcji elementów istotnych ze względu na ochronę przeciwpożarową w szczególności:
* określenie konstrukcji budynku, jego przeznaczenia,
* kategorii zagrożenia ludzi lub obciążenia ogniowego
* wymiarów budynku,
* rzuty poszczególnych kondygnacji,
* plan działki z zaznaczeniem dojazdów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych,
* oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,
* rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,
* wyłączników instalacji technicznych,
* lokalizacji instalacji gazowych,
* przechowywania lub występowania materiałów niebezpiecznych wraz z podaniem ilości substancji i jej charakterystyka wraz ze sposobami postępowania).

5. Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa składa się z:
* centralki sygnalizacji pożarowej,
* kablowych obwodów wykrywania (dozorowania), podłączonych do centrali,
* zamontowanych na obwodach wykrywania czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczach pożarowych (przyciskach alarmowych),
* zasilacza urządzeń sygnalizacji pożarowej.

Wyżej wymienione dane znalazłem w swoich materiałach... jeżeli są błędne to przepraszam i proszę mnie poprawić :straz:

W pełni świadom obowiązków strażaka uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Offline piotrek998998

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 66
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #767 dnia: Marzec 14, 2010, 19:10:33 »
Moim zdaniem w 1 jeszcze zawór hydrantowy bez wyposażenia o wydajności 2,5dm/s jak sie mylę to mnie poprawcie.. A Tobie kolego życzę jutro powodzienią i jak Ci sie uda to dalej polecam czytanie ustawy o ochronie p.poż. Żeby sie dobrze przygotować tak jak pokazał Ci kolega Grzela... :)

Online Firefajter998

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 141
  • JRG
    • OSP RADUŃ
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #768 dnia: Marzec 14, 2010, 21:51:42 »
Dzięki bardzo koledzy ;)
 :mellow:

Offline firefighter935

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 56
    • OSP Lotyń
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #769 dnia: Marzec 15, 2010, 20:22:05 »
czym się rożni rozgorzenie od wstecznego ciągu i czy możecie podać link z filmem z wstecznym ciągiem bo jak dla mnie to wygląda na to samo przynajmniej są takie same objawy :gwiazdki:

Offline Keniek

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 95
  • Strażak to nie zawód...To sposób na życie...
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #770 dnia: Marzec 15, 2010, 22:32:13 »
Rozgorzenie to mówiąc w skrócie niemal jednoczesne zapalenie się wszystkich materiałów w pomieszczeniu i przejście z fazy wstępnej do fazy rozwiniętego pożaru spowodowane przez wzrost temperatury do wartości temperatury zapłonu. Objawami tego są języki ognia nazywane "ognistymi aniołami".

Natomiast wsteczny ciąg wygląda tak:
http://www.flamis.pl/video/backdraft
i określa się go tak:
Eksplodujące lub nagłe spalenie nagrzanych gazów, występujące gdy tlen dostarczony jest do budynku, który podczas pożaru nie był odpowiednio wentylowany i w którym wyczerpał się zapas tlenu.
W pełni świadom obowiązków strażaka uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

Offline firefighter935

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 56
    • OSP Lotyń
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #771 dnia: Marzec 15, 2010, 22:44:01 »
I tak jak dla mnie to jest to samo :gwiazdki: aby nastąpiło rozgorzenie musi nastąpić nagrzanie materiałów pomieszczeniu do granicy zapalenia i występuje to wtedy gdy pomieszczeniu nie jest wystarczająco ilość tlenu, po otwarciu załóżmy drzwi tlen dociera do pomieszczenia i te nagrzane materiały to granicy zapalenia zapalają się całą powierzchnią i następuje rozgorzenie i to samo wynika wstecznym ciągu( chyba że chodzi o gazy palne czyli pomieszczenie zagrożone wybuchem a poziom gazów przekroczył górna granice wybuchowości). A backdraft to na nasz ognisty podmuch czyli rozgorzenie chyba że się mylę  :gwiazdki:

Offline firemanka95

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 128
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #772 dnia: Marzec 16, 2010, 12:41:57 »
jeśli chodzi o teorię z tym związaną to:

Etapy wstecznego ciągu płomieni:
1 etap - Akumulacja gazowych produktów niecałkowitego spalania i rozkłdu termicznego w pomieszczeniu
2 etap - wejście bogatego w tlen tzw. prądu grawitacyjnego powodującego powstanie warstwy mieszania z produktami gazowymi i doprowadzenie mieszaniny do źródła zapłonu
3 etap - Zapłon i propagacja turbulentnego płomienia w stronę przeciwną do kierunku wypływającego prądu grawitacyjnego

Co może świadczyć, że dojdzie do wstecznego ciągu płomieni?
- czarny dym wydobywający się z pomieszczeń
- drżenie szyb w oknach i ich wysoka temp.
- odkształcenia w szybach pozostających w stanie nienaruszonym
- zasysanie dymu z powrotem do pomieszczenia
- szum w uszach powodowany przez ruch powietrza ku źródłu ognia

Oznaki rozgożenia
- nagły wzrost temperatury
- wyrzut płomieni na zewnątrz pomieszczenia
- gwałtowne obniżenie się dymu w pomieszczeniu a strefie podsufitowej pojawiają się języki płomieni

Może to ci trochę pomoże;)
"Musicie od siebie wymagać, nawet jeśli gdyby inni od was nie wymagali"

Offline rafal.bula

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.953
    • JRG SGSP
Odp: OTWP - POMOC .. "kto pyta nie bładzi" :)
« Odpowiedź #773 dnia: Marzec 16, 2010, 12:51:42 »
Cytuj
aby nastąpiło rozgorzenie musi nastąpić nagrzanie materiałów pomieszczeniu do granicy zapalenia i występuje to wtedy gdy pomieszczeniu nie jest wystarczająco ilość tlenu, po otwarciu załóżmy drzwi tlen dociera do pomieszczenia i te nagrzane materiały to granicy zapalenia zapalają się całą powierzchnią i następuje rozgorzenie
A można spytać kto Ci takich bzdur naopowiadał?
aby nastąpiło rozgorzenie musi nastąpić nagrzanie produktów spalania znajdujących się w strefie podsufitowej   w pomieszczeniu do granicy zapalenia i występuje to wtedy gdy pomieszczeniu  jest wystarczająco ilość tlenu
Wskutek zapalenia dymu w strefie podsufitowej powstałe promieniowanie powoduje zapalenie wszystkich materiałów palnych w pomieszczeniu. To jest właśnie rozgorzenie.

Jeżeli tlenu nie ma pod dostatkiem to pożar nie osiąga stanu rozgorzenia, co więcej, po jakimś czasie zaczyna przygasać a spalanie jest niepełne wskutek czego powstaje jeszcze więcej dymu który wypełnia pomieszczenie. Nagłe doprowadzenie tlenu do pomieszczenia powoduje gwałtowne zapalenie się dymu zwane backdraftem czy też wstecznym ciągiem płomieni.

Offline przemo571

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 125