1.Hydranty wewnętrzne:
- 52 (wydajność 2,5 dm3/s przy ciśnieniu w punkcie poboru wody co najmniej 0,2MPa)
- 25 (wydajność 1,0 dm3/s przy ciśnieniu w punkcie poboru wody co najmniej 0,2MPa)
2.Odległość między ścianami budynku ZL od PM (maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2)
* 8m, dla Q < lub = 1.000
* 15m, dla 1.000 < Q < lub = 4.000
* 20m, dla Q > 4.000
(Podane wartości mogą ulegać zmianie po spełnieniu kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.)
3. W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:
1) hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym (hydrant 25)
2) hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym (hydrant 52)
4. IBP dla szkoły powinna zawierać:
* warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem,
* sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
* sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
* sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
* sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
*sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
Zalecane jest podanie w instrukcji elementów istotnych ze względu na ochronę przeciwpożarową w szczególności:
* określenie konstrukcji budynku, jego przeznaczenia,
* kategorii zagrożenia ludzi lub obciążenia ogniowego
* wymiarów budynku,
* rzuty poszczególnych kondygnacji,
* plan działki z zaznaczeniem dojazdów oraz przeszkód naturalnych i sztucznych,
* oznaczenie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych,
* rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych,
* wyłączników instalacji technicznych,
* lokalizacji instalacji gazowych,
* przechowywania lub występowania materiałów niebezpiecznych wraz z podaniem ilości substancji i jej charakterystyka wraz ze sposobami postępowania).
5. Instalacja sygnalizacyjno - alarmowa składa się z:
* centralki sygnalizacji pożarowej,
* kablowych obwodów wykrywania (dozorowania), podłączonych do centrali,
* zamontowanych na obwodach wykrywania czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczach pożarowych (przyciskach alarmowych),
* zasilacza urządzeń sygnalizacji pożarowej.
Wyżej wymienione dane znalazłem w swoich materiałach... jeżeli są błędne to przepraszam i proszę mnie poprawić