Napiszę troszkę więcej, bo faktycznie mało informacji zostało umieszczonych.
Budynek PM, niski, przy Q>4000MJ i strefą zagrożoną wybuchem.
Rzeczoznawca ppoż, który sporządził opinię przed wybudowaniem obiektu, przy określaniu strefy pożarowej nie wziął pod uwagę zagrożenia wybuchem. Jednak ten sam Pan wyznaczył tą strefę.
I teraz mamy:
Przy zagrożeniu wybuchem i Q>4000MJ nasza strefa powinna wynosić 1000m2
Zastosowane są tryskacze i oddymianie, możemy powiększyć o 150%
to nam da 2500m2 i ZONK
Ten Pan nie brał pod uwagę strefy zagrożonej wybuchem (wynaczonej w całym magazynie) i dzięki temu z 2000m2 po powiększeniu o 150% = 5000m2, i w takim wypadku strefa nie została przekroczona.
Być może to było przeoczenie, ale teraz jest kłopocik.
Pewnie ZL bo PM jeżeli sątryskacze i oddymianie to strefy się nie ogranicza.
wg. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków techniczncyh jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 228. 1 - to wynika że się jednak ogranicza.
Możemy natomiast klasę odporności pożarowej przyjąć jako najniższą, czyli E- dzięki tryskacze+ oddymianie.