Autor Wątek: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej  (Przeczytany 2430 razy)

Offline waski336

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 171
Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« dnia: Listopad 12, 2007, 20:08:43 »
Została przekroczona strefa pożarowa. Tryskacze i system oddymiania jest juz zainstalowany, pomimo tego strefa jest przekroczona. W jaki sposób można rozwiązać problem? Przy czym postawienie ściany pożarowej nie wchodzi w grę. Może wezwać rzeczoznawcę?

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 12, 2007, 21:29:43 »
Jak to przekroczona? A projekt? Nie wymagał zatwierdzenia przez rzecz. ds. ppoż? Jeżeli ktoś zatwierdził lub sie pomylił to niech odpowiada za swą ignorancję. W konkretnym przypadku myślę, że należy zwrócić się do właściwego k-ta powiatowego PSP i od niego uzyskać zgodę na odstępstwo i ewentualne zalecenia dodatkowych systemów rekompensujących przekroczenie wielkości strefy.

straz98

  • Gość
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 12, 2007, 21:33:55 »
darek, jeśli nie jesteś pewien to nie wprowadzaj ludzi w błąd, komendant powiatowy w żadnym przypadku nie ma uprawnień do udzielania zgody na odstępstwo. waski336, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie trzeba mieć znacznie więcej informacji, np. czy to obiekt nowobudowany czy istniejący itd.

Offline AndrzejPSP

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 19
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 12, 2007, 21:39:54 »
Zgadzam się. Trzeba by zobaczyć co to za obiekt. Pewnie ZL bo PM jeżeli sątryskacze i oddymianie to strefy się nie ogranicza. Odstępstwo jak już to daje KW po opracowaniu ekspertyzy przez rzeczoznawcę ds. ppoż i budowlańca. Napewno rzeczoznawca coś w tej sprawie poradzi.

straz98

  • Gość
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 12, 2007, 21:51:21 »
KW może zgodzić się na odstępstwo tylko w przypadku obiektów istniejących, przy nowobudowanych w grę wchodzą tylko rozwiązania zamienne po uzyskaniu zgody wydanej przez urząd z upoważnienia ministra od budownictwa.

Offline waski336

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 171
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2007, 13:58:59 »
Napiszę troszkę więcej, bo faktycznie mało informacji zostało umieszczonych.
Budynek PM, niski, przy Q>4000MJ i strefą zagrożoną wybuchem.
Rzeczoznawca ppoż, który sporządził opinię przed wybudowaniem obiektu, przy określaniu strefy pożarowej nie wziął pod uwagę zagrożenia wybuchem. Jednak ten sam Pan wyznaczył tą strefę.
I teraz mamy:

Przy zagrożeniu wybuchem i Q>4000MJ nasza strefa powinna wynosić 1000m2
Zastosowane są tryskacze i oddymianie, możemy powiększyć o 150%
to nam da 2500m2 i ZONK

Ten Pan nie brał pod uwagę strefy zagrożonej wybuchem (wynaczonej w całym magazynie) i dzięki temu z 2000m2 po powiększeniu o 150% = 5000m2, i w takim wypadku strefa nie została przekroczona.
Być może to było przeoczenie, ale teraz jest kłopocik.


Cytuj
Pewnie ZL bo PM jeżeli sątryskacze i oddymianie to strefy się nie ogranicza.
wg. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków techniczncyh jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 228. 1 - to wynika że się jednak ogranicza.
Możemy natomiast klasę odporności pożarowej przyjąć jako najniższą, czyli E- dzięki tryskacze+ oddymianie.

straz98

  • Gość
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2007, 14:11:03 »
Obiekt nowy, jeśli nie uda się zlikwidować zagrożenia wybuchem, to pozostaje odstępstwo z upoważnienia ministra. Trzeba by dowieść, że zmniejszenie strefy nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa itd. Ale konkretne rozwiązania możliwe są wyłącznie po przeanalizowaniu konkretnej sytuacji.

Offline AndrzejPSP

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 19
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 15, 2007, 22:16:50 »
A jak się ma zapis par.230 ust.2?????

straz98

  • Gość
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 15, 2007, 22:22:32 »
Ale czy to jest budynek jednokondygnacyjny ?????

Offline waski336

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 171
Odp: Jakie rozwiązania w przypadku przekroczonej strefy pożarowej
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2007, 09:27:00 »
dwu