Do użytkownika ES
Trop wydaje się dobry, ale po dotarciu do cytowanej normy okazało się, że minimalne ciśnienie rozrywające dla dn25 wynosi 3MPa, a nie 1,2MPa - które to jest ciśnieniem roboczym dla tej średnicy.
Idąc tym tropem nie można powiedzieć, że: "należy przez to rozumieć ciśnienie maksymalne jakie może wystąpić w instalacji" ponieważ np. na zaworze 52 ciśnienie max. może wynosić 0,7MPa - ale tylko na zaworze, więc w instalacji może być wyższe.
Dlatego myślę, że sytuacja wygląda podobnie na H-25, czyli na zaworze max. może być 1,2MPa (cisnienie robocze), ale w instalacji może być wyższe.
Poza tym gdyby sytuacja dotyczyła zaworu odcinającego - bliżej nieokreślonego, można by taki zawór umieścić w dowolnym miejscu instalacji tyle, że przed odejściem na hydrant i wtedy przed zaworem dopuszczalne by było wyższe cisnienie w instalacji niż 1,2 MPa pod warunkiem że za zaworem to cisnienie byłoby nie przekroczone.