Hydrant wewnętrzny prod. Supron3 fi 52, dł. węża 20m, średnica prądownicy równoważna 13, współczynnik K = 87
a)wg urządzenia do pomiaru ciśnienia i wydajności zagranicznej firmy nazwijmy A wydajność wynosi:
- przy ciśn. dynamicznym 0,25 MPa wydajność 2,75 l/s
b) wg urządzenia do pomiaru ciśnienia i wydajności polskiej firmy nazwijmy B wydajność wynosi:
- przy ciśn. dynamicznym 0,25 MPa wydajność 2,29 l/s
Podobna rozbieżność jest dla hydrantu 25 o dł węża 30m, średnica równoważna 10, współczynnik K = 43
c) przyrząd A ciśn. dynam. 0,28 MPa wydajność 1,3 l/s
d) przyrząd B ciśn. dynam. 0,28 MPa wydajność 1,2 l/s
Która z osób wykonujących pomiar podaje mi prawdziwe parametry?
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi.