Autor Wątek: Oświetlenie awaryjne  (Przeczytany 1993 razy)

Offline stepol1

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Oświetlenie awaryjne
« dnia: Wrzesień 17, 2023, 03:55:11 »
W normie PN-EN 1838:2005 jest napisane, że średnie natężenie oświetlenia wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Czyli jeśli mamy korytarz dł. 48m i na początkowej dł. 20 m będzie oświetlenie poniżej 1 lx a na pozostałych 28 m powyżej 2 lx to średnia wyjdzie powyżej 1 lx. Czy jest to prawidłowa interpretacja, że oświetlenie spełnia wymagania normy? Dotąd wskazywałem w dokumentacji, że oświetlenie w określonych punktach nie spełnia wymagań normy.

Offline ww112

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 110
Odp: Oświetlenie awaryjne
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2023, 22:39:39 »
PN-EN 1838:2005 jest nieaktualna. Zmień na wersję 2013 i będziesz miał odpowiedź - tam już nie ma "średnio", tylko "nie mniej niż"

Offline stepol1

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Odp: Oświetlenie awaryjne
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2023, 15:50:24 »
Sprawdź w rozporz. MI którą masz przywołaną.

Offline Pawello6

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 54
Odp: Oświetlenie awaryjne
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2023, 12:30:38 »
Moim zdaniem też zmiana wersji powinna tutaj pomóc. Udało sie coś z tym zrobić?