Autor Wątek: Wyłaz dachowy  (Przeczytany 1552 razy)

Offline Leonik

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 7
Wyłaz dachowy
« dnia: Sierpień 24, 2023, 02:46:16 »
Pytanie odnośnie wyłazu dachowego z klatki schodowej, umiejscowionej blisko ściany oddzielenia ppoz.

Paragraf 235 jedynie dla świetlików/ klap dymowych wymaga odsunięcie się min. 5m od ściany oddzielenia ppoż. (gdy ściana ta nie jest wyprowadzona 30cm ponad dach)
Dla świetlików nieotwieranych dopuszcza brak konieczności zachowania odległości, gdy świetlik ten będzie miał E30.

Paragraf 251, mówi jedynie o wyjściu na strych/ poddasze.

Czy zatem dopuszcza się zastosowanie wyłazu dachowego (bez odporności ogniowej) w stropodachu w odl. mniejszej niż 5m od ściany oddzielenia ppoż. (nie wyprowadzonej ponad dach o 30cm)?

Offline Robert777

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 13
Odp: Wyłaz dachowy
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 29, 2023, 11:02:18 »
Trudne pytanie. Natomiast w warunkach ochrony przeciwpożarowej uwzględnia się więcej aspektów, w tym gęstość obciążenia ogniowego

___________________________________________
https://www.twojevent.com/dlaczego-warto-zatrudnic-dja-na-impreze-firmowa/
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2023, 08:53:41 wysłana przez Robert777 »

Offline Leonik

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 7
Odp: Wyłaz dachowy
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2023, 23:14:45 »
Zgadza się, ale akurat nie widzę tutaj różnicy pomiędzy strefami ZL a strefami PM -- dla każdej sytuacji musi zachować ścianę p.poż (kwestia jej odporności)

Offline Pawello6

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 54
Odp: Wyłaz dachowy
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2023, 12:32:03 »
Moim zdaniem jest dopuszczalne, aczkolwiek mogę się mylić
_______________________________________
Warszawa - tutaj zamówisz lacobel
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2023, 11:19:46 wysłana przez Pawello6 »

Offline Modrzewiak998

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 7
Odp: Wyłaz dachowy
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2023, 12:40:45 »
Moim zdaniem nie można zbliżyć. Jeżeli chcesz zbliżyć wyłaz dachowy/świetlik/klapę oddymiającą do ściany oddzielenia ppoż. to ściana musi być wyprowadzona 0,3 m ponad jego górną krawędź.
Z takim rozwiązaniem wielokrotnie spotykałem się na obiektach.