Czołem, zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wew. i adm. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę rozdz. 2 Rodzaje par. 3 w pkt. 1 wymieniono obiekty wymagające takiego zapotrzebowania. Następnie w pkt. 2 napisano "dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10dm3/s, z zastrzeżeniem ust. 3.
Czy ja mam rozumieć, że wszystkie pozostałe obiekty budowlane wymagają zaopatrzenia zew. w wodę 10dm3/s? Np. budynki jednorodzinne?
Pozdrawiam