W nawiązaniu do Twoich pytań.
1. czy ściana budynku wyższego w zakresie 10 m od dachu budynku niższego ma mieć klasę ściany oddzielenia ppoż (dobraną dla budynku wyższego czy niższego) - czy może wystarczy klasa EI ? W warunkach technicznych nie potrafię znaleźć takiej informacje a z par 218 to nie wynika jednak analizując temat znalazłem na forum informacje:
Nie. Ma mieć klasę odporności ogniowej jak dla ściany zewnętrznej w zależności od klasy odporności pożarowej budynku.
Są rzeczoznawcy którzy rekomendują by ścianę w/w zakresie 10 m wykonywać jako ścianę oddzielenia przeciwpożarowego. Oczywiście klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia ppoż. jako wypadkowa klasy odporności pożarowej przyległych do siebie budynków.
2. czy jeżeli budynek niższy ma obciążenie ogniowe powyżej 2000 MJ/ m2 czy w dalszym ciągu można skorzystać z ww rozwiązania (wg par 218 nie można).
Według mojej opinii bez odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych: nie.
Rozwiązanie to ściana oddzielenia przeciwpożarowego wykonana zgodnie z przepisami na granicy obu obiektów.
Ps. wiem, że to rysunek poglądowy ale zwracam uwagę, że na rysunku nie ma wysunięcia 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej bądź pasa elewacyjnego EI 60 na szerokości 2m - niezgodność z przepisami.