Jeśli już coś ruszamy to musi to spełniać wymagania obecnego prawa. Nie jest potrzebna kontrola.
Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy chętnie doradzą, poniżej:
https://kgpsp.bip.gov.pl/rzeczoznawcy-do-spraw-zabezpieczen-przeciwpozarowych/wykaz-rzeczoznawcow-ds-zabezpieczen-przeciwpozarowych-pdf.htmlOgólnie od 19 września już nie trzeba występować do ministra o odstępstwo w sprawie jak wyżej.
Odstępstwo nie jest też dawane na wszystko jak leci.
Największy problem to to, że mamy 11 kondygnacji i budynek wysoki.
Klasa odporności budynku - "B"
W załączniku jest wszystko co tak na szybko przychodzi do głowy (gdy nie sięgamy po jakieś odstępstwa).
§ 217. 1. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 216 ust. 1, powinna wynosić co najmniej:
b) wysokim - E I 60,
§ 253. 1. W budynku (...)ZL V, mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku oraz w budynku wysokościowym (WW) ZL IV, przynajmniej jeden dźwig w każdej strefie pożarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej.
2. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzić przez
przedsionek przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w § 232.
4. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposażony w
urządzenia zapobiegające zadymieniu.