Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
§20 ust.3. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności zbiorników, o których mowa w ust. 2, do 50 m3, w przypadku budynku wysokiego i wysokościowego o wysokości do 100 m, niezawierającego strefy pożarowej o powierzchni przekraczającej 750 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV.
W tym zapisie chodzi o to, że zmniejszenie pojemności zbiorników z zapasem wody do 50 m3 jest dopuszczalne w budynkach wysokich i wysokościowych o wysokości do 100 m, w następujących przypadkach:
- w budynkach mieszkalnych (ze strefami pożarowymi zakwalifikowanymi do ZL IV) niezależnie od powierzchni tych stref pożarowych,
- w innych budynkach jedynie wtedy, gdy nie występują w nich strefy pożarowe o powierzchni przekraczającej 750 m2.
Jest to przeniesienie zapisu (z drobnymi korektami), który występował w PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”
„2.6.4 Zbiorniki zasilające instalację
Zbiorniki zasilające instalację nie powinny mieć pojemności mniejszej niż 100 m3. Dopuszcza się stosowanie zbiorników o pojemności 50 m3 w przypadku budynków mieszkalnych o wysokości do 100 m, niezależnie od powierzchni kondygnacji oraz w innych budynkach o wysokości 100 m, jeżeli powierzchnia kondygnacji nie przekracza 750 m2.”
I nie sądzę, żeby straż to inaczej interpretowała.