A co jeśli jest tylko detekcja gazu i sygnalizacja alarmowa, bez odcinania dopływu, to też urządzenie ppoż.?
Przepis wyraźnie mówi, że do urządzeń przeciwpożarowych zaliczają się "urządzenia zabezpieczające przed wybuchem".
Urządzeniem zabezpieczającym przed wybuchem będzie system detekcji gazu wybuchowego realizujący jakąś automatyczną funkcję zabezpieczającą np. zamknięcie dopływu gazu lub włączenie wentylacji.
Tym samym do systemów ppoż zaliczymy:
- system detekcji gazu w kotłowni lub hali z promiennikami odcinający gaz
- system detekcji LPG w hali garażowej załączający wentylację mechaniczną
- system detekcji wodoru w ładowalni akumulatorów załączający wentylację lub odcinający prostowniki
- system detekcji gazów palnych w laboratorium zamykający dopływ gazów laboratoryjnych
- system detekcji LPG na stacjach paliw zamykający dopływ LPG ze zbiorników
- system detekcji LPG i CNG włączający wentylację na stacji kontroli pojazdów (SKP)
- system detekcji amoniaku (dla poziomów wybuchowych) zatrzymujący maszynownię
- system detekcji metanu dla agregatu biogazowego odcinający dopływ biogazu
System detekcji jedynie sygnalizujący alarm lub jedynie wykonujący pomiar nie zabezpiecza nic, a więc raczej nie można go uznać za urządzenie przeciwpożarowe w świetle tego przepisu. Tym samym taki system nie musi mieć projektu, ani nie musi być uzgadniany z rzeczoznawcą ppoż.
W temacie mam ciekawe pytanie, co sądzicie o zasilaniu systemu detekcji lpg w garażu podziemnym bez oddymiania i sap, powinno byc sprzed pwp czy za pwp?
Nigdy nie zasilasz systemu detekcji gazu z przed PWP (przeciwpożarowego wyłącznika prądu). To błąd.Z przed PWP zgodnie z przepisami mogą być zasilane jedynie urządzenia mające pracować w trakcie pożaru.
1. System detekcji gazów w żadnym wypadku nie jest urządzeniem mającym pracować w trakcie pożaru.
2. System detekcji gazów nie jest certyfikowany do pracy w trakcie pożaru.
3. Wykrywanie gazów podczas pożaru jest bez sensu i co najmniej spóźnione.
4. Produkty spalania podczas pożaru skutecznie zatruwają i niszczą sensory gazów.
5. Działanie zabezpieczające systemu detekcji gazu (np. włączenie wentylacji bytowej) często kłóci się ze scenariuszem ochrony ppoż (gdzie najczęściej wentylacja bytowa jest wyłączana, a załączana wentylacja pożarowa/oddymiająca)
Cały artykuł na ten temat masz tutaj:
http://detektory.pl/pliki/201606SIGNALElektroInfodetekcjaprzepisyppoz.pdfOczywiście możesz użyć systemu detekcji gazów do zamknięcia zaworu przesyłając sygnał z SSP lub wysyłając sygnał o gazach jako techniczny do SSP.
Jeżeli z jakichś powodów chcesz aby system detekcji działał mimo aktywacji PWP (np. chroni newralgiczną instalację przemysłową i pożar w innej części zakładu nie powinien wyłączyć detekcji) to zastosuj w systemie detekcji gazów zasilanie rezerwowe (zasilacz rezerwowy nie musi być przeciwpożarowy - wystarczy zwykły).