Urząd wyrzuci Cię z "jednym budynkiem" już na etapie pozwolenia na budowę. Tu zrobiłbym całość w "C". Jedynie 212 punkt 3 można by było odpuścić, ale wtedy ZLI w klasie B i cały garaż B.
Gdyby nad tym ZLI były jeszcze kondygnacje ZL to już obowiązkowo garaż B, parter ZLI B, a wszystko nad nim C. Drugi budynek C stojący na solidnym, tym samym garażu B.
Z drugiej strony czy to jeden budynek czy dwa to nadal jak wyżej. Jedynie odległości od ścian z otworami, dach budynku niższego (dotyczy również jednego budynku w szczególnych przypadkach), maksymalne powierzchnie stref itd. Pzy drodze pożarowej jeśli potraktuje się jako jeden budynek to już drugiego członu nie chronimy?
a przydałoby się. Zakładając, że procent obwodu jednego wystarczy.
Wyciąg z przepisów dla strefy co w efekcie da później pośrednio zrozumienie dla klasy:
§ 226. 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo
jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.
2. Częścią budynku, o której mowa w ust. 1, jest także
jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.
§212
3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach wymienionych w poniższej tabeli do poziomu w niej określonego. (Dla ZL I "C" strop poniżej 9m)
6. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się
dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4.
7. Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż "C".