Cześć Wszystkim,
W ostatnim czasie spotkałem się z pewnym problem w interpretacji przepisów z WT, głównie ze strony projektantów instalacji sanitarnych. Problem dotyczy zapisu par 277. [Powierzchnia strefy pożarowej w nadziemnym lub podziemnym garażu zamkniętym] pkt.3 W garażu zamkniętym obejmującym więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdującym się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej należy stosować stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Wymagania nie stosuje się do strefy pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku.
Wątpliwości dotyczą tego ostatniego zdania, które łagodzi stosowanie przepisu w stosunku do strefy pożarowej posiadającej osobny wjazd/wyjazd. W większości wypadków garaż zawsze ma dla pierwszej kondygnacji garażowej wjazd i wyjazd, a zespoły projektowe zaczynają interpretować to jako furtkę w złagodzeniu kosztów poprzez nie wykonywanie tej instalacji na pierwszej kondygnacji garażu, tylko wykonać ją na pozostałych 2-ch lub więcej.
Konsultując to z rzeczoznawcami to w ich ocenie nie uzgadniali by w większości przypadków takiego projektu który by pomijał wyposażenie w tryskaczówkę pierwszej kondygnacji.
Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii? Może ktoś już to przerabiał na swoim podwórku?