Witam,
jeśli chodzi o normy to głównie 3-7 i 1866 (na przewoźne). Są też 3-8, 3-9 i 3-10 powiązane, ale jak już pisał przedmówca to normy które określają wymagania głównie konstrukcyjne dla gaśnic (czyli głównie dla producentów sprzętu)...
Jednak z niektórych informacji korzysta się również przy przeglądach i naprawach, bo np. jest podana tolerancja napełnienia gaśnicy proszkiem lub CO2 (więc to są rzeczy które obowiązują przy napełnianiu zarówno nowej jak już użytej/odpalonej gaśnicy).
W kwestii proszku (środków pianotwórczych itp) kiedyś trzeba było wiedzieć (sprawdzić, dopytać) jaka żywotność środka gaśniczego deklaruje jego producent (proszek z reguły max 5 lat). Dziś jest podobnie ale często producenci dają dożywotnia gwarancje na proszek (20lat) jednak pod warunkiem że jest regularnie kontrolowany i sprawdzany w odpowiednich warunkach (suchych, ciepłych), przez odpowiedni serwis itp. Dla każdego modelu (producenta) gaśnicy może być inaczej ale coraz częściej nie ma już wymogu (w nowych gaśnicach) wymiany co 5 lat. To nie znaczy że nie trzeba go będzie w tym czasie wymienić. Decyzja należy do zakładu serwisowego (konserwatora) - to on ma w czasie kontroli sprawdzić i stwierdzić czy proszek trzeba wymienić czy jeszcze jest ok...