Mam istniejący budynek mieszkalno-usługowy , który będzie przebudowywany. Jego fasada frontowa z otworami okiennymi i drzwiowymi (k>65%) jest zlokalizowana w odległości 5,7 m od ściany budynku istniejącego z otworami okiennymi . (dołączam szkic)
Czy ze względu na spełnienie warunków §271 WT mogę fasadę frontową potraktować jako ścianę oddzielenia ppoż REI60 , okna i drzwi EI60?
Czy z uwagi na to ,że ściana budynku"B" posiada we fragmencie otwory okienne i drzwiowe ( k>65%) to ściana oddzielenia ppoż. budynku "A" może być krótsza do analizy ? (na rys. rzutu oznaczyłem o jaką długość mi chodzi, na elewacji zrobiłem rzutowanie bud.A na bud.B )
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale mając pas pomiędzy budynkami równy 5,7 m nie zapewniasz wymagań określonych w §271 WT. Oczywiście nie wnikam tutaj w §12 bo również wymagania w nim przedstawione powinieneś zapewnić.
Ponadto ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna spełniać klasę odporności ogniowej wynikającą z klasy odporności pożarowej budynku. Nie określając z jakim obiektem sąsiaduje obiekt mieszkalno - usługowy nie mogę Ci zbytnio pomóc.
W przypadku takiego usytuowania budynków, należy liczyć się ze wszystkimi innymi konsekwencjami, chociażby zapewnienie pasa na elewacji, czy też odpowiedniego dachu (przekrycia/pokrycia), ect.
No chyba, że oba te budynki znajdują się na jednej działce, w co wątpię.
To tak w telegraficznym skrócie. Temat ciekawy