ZL III i ZL V w jednej strefie pożarowej.
«
dnia:
Styczeń 25, 2019, 12:20:13 »
Witam
Czy budynek który posiada dwie kategorie ZL III i ZL V może być w jednej strefie pożarowej, spełniającą min. powierzchnię. Czy trzeba oddzielić obydwie części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
Zapisane
r0cq
Weteran
Wiadomości: 612
Odp: ZL III i ZL V w jednej strefie pożarowej.
«
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 25, 2019, 12:59:49 »
Może. Jednakże należy mieć na uwadze, że strefa pożarowa zaliczona z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi musi spełniać wymagania określone dla każdej z tej kategorii.