Mariusz,
Jak na złość brakuje tam wyjaśnień z lat 2013-2014, na które powołał się sąd. Jednak biorąc pod uwagę tylko ten jeden link - musiały zostać usunięte. Tak czy siak, dziękuję za pomoc.
Ofi,
Również dziękuję za pomoc. Pozostaje kwestia odmierzania pasa wokół budynku. W załączniku przesyłam odwróconą sytuację gdzie PM jest istniejącym budyniem. Bierzecie pod uwagę promień 50% czy pasy prostokreślne?
Moja sytuacja to załącznik 3
Tak dla pewności -paragraf 271 punkt 10 nie łączy się z punktem 9. Ustawodawca określić od 1-7, ale może tu się mylę (?)
Par271
9. Odległości, o których mowa w ust. 1, dla budynków wymienionych w § 213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25 %, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.
10. W pasie terenu o szerokości określonej w ust. 1-7, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone w § 232 ust. 4 i 5 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków.
2018.12.28 - gdyby ktoś trafił na ten post w przyszłości - odsyłam do pomocnego tematu
http://www.strazak.pl/index.php/topic,27036.msg313374.html#msg313374w sprawie mierzenia po łuku również do
http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_04_16/usytbud3.JPG (źródło
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,usytuowanie_budynkow_ze_wzgledu_na_bezpieczenstwo_pozarowe___cz_i,9094)