r0cq - dziękuję bardzo za odpowiedzi (zaczyna mi się rozjaśniać, a rzeczoznawcza już "studził mój optymizm"...),
rodzą mi się z Twoich odpowiedzi jeszcze pytania
zakładając Opcję 1:
1. Czy dobrze zrozumiałem że: Zakładając nierozprzestrzenianie ognia budynków na dzialce 1 i 2, wystarczy, że wszystkie ściany projektow. domu na działce nr 1 będą zbudowane z np. betonu komórkowego i ocieplone wełną miner.
oraz w pasie 8 m od ścian budynku na działce 2- nie będą miały otworów,
to wtedy wystarczy że będzie zachowana odpowiednia odległość od granicy działki (4m )?
2. Czy więc na ściane C mogą być otwory (okna) w odległości ponad 8m od budynku na działce 2 ?
Czy mogą być w mniejszej odległości?
3. Jest taki przepis: "§ 235. 1. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym
fundamencie lub na stropie". Czy jezeli miałbym np płyte fundamentową to ona jest stropem parteru i warunek jest spełniony, czy trzeba mieć naprawdę własny
fundament czylijak rozumiem z dylatacją od innych?
4. Czy podbitka dachu nad ścianką E też musi spełniać parametry oddzielenia p.poż (w projekcie jest drewniana)?
5. Czy można zbliżyć proj. dom z działki 1 na 3 m od granicy (zamiast rozważanego 4m), o ile budynek z działki 2 będzie nadal po skosie w odległości minimum 4 m od budunku na działce 1 (zakładając oczywiście że ściana D I E nie ma otworów).
PS.
Będę szukał więc dodatkowo rzeczoznawcy, który zobaczy to w realu i też oceni fizycznie czy aktualne budynki na pewno nie są rozprzestrzeniające.