Więźba to konstrukcja nośna. Ta ma wytrzymać ciężar swój i pokrycia, w trakcie pożaru, przez 30min (R30)
Przekrycie (np. blacha na rąbek stojący) to wierzchnia warstwa pokrycia. W przepisie mowa o całym pokryciu.
Pokrycie również ma jakąś warstwę nośną jak deskowanie czy łaty i kontrłaty gdy nie ma deskowania. Pokrycie w tym przypadku ma unieść swój własny ciężar przez 30min (R30) i dodatkowo być szczelne ogniowo 30min (E30).
Blacha nośna, dla której producent obiecuje RE30 jest wystarczająca, aby unieść nad sobą wszystkie pozostałe warstwy bez odporności ogniowej.
Blacha na krokwiach R30.
Należy przy tym spełnić ewentualne wymagania dodatkowe producenta.
Jeśli jest wymagany dach nierozprzestrzeniający ognia, a domyślam się, że jest - to pomocna będzie norma PN-ENV 1187