Nie.
Nie ma tam mowy o tym, aby system wykrywania dymu był w całej strefie pożarowej, np. jak ma to miejsce w przypadku sterowania drzwiami rozsuwanymi (par. 240.4).
Do tej pory głównym standardem projektowym przy projektowaniu urządzeń do usuwania dymu z klatek schodowych była Polska Norma (PN-B-02877-04:2001 ze zmianą w 2006r.), która nie jest doskonała i zdarzały się przypadki, że stosowano klapy sterowane tylko za pomocą przycisków oddymiania lub pneumatyczne z wyzwalaczem termicznym (teoretycznie norma tego zabrania na klatkach). Stąd doprecyzowano teraz zapis, że urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem klatkę schodową muszą być uruchamiane z systemu wykrywania dymu, ale zaznaczam - nie jest wymagane aby system ten obejmował całą strefę pożarową lub budynek - wystarczy jak będzie na klatce.