A jaki jest cel nazwania (głównego) wyłącznika prądu - przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, jeżeli nie jest on wymagany, zgodnie z § 183 ust. 2 ?
Wytyczne w zakresie projektowania PWP zostały zamieszone w:
- Załączniku "B" Normy N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,
- Rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności,
- PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa,
- PN - EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 10: Zasilacze,
- PN-EN 54-4 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze,
- itd.
*Pamiętać należy o zasadach wiedzy technicznej!
Z tego co się orientuję nigdzie w przepisach dot. ochrony ppoż. i z nimi powiązanymi, nie jest uregulowane słowo wyłącznik, o którym mowa w § 183 ust. 2 oraz ust. 3, stąd też stwierdzam, że może to być tzw. wajcha.