Czy dla niskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o kubaturze powyżej 5000 m3 i powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 z usługami na parterze (i garażem w piwnicy) wymagane jest 20 dm3/s wody do celów gaszenia pożaru z dwóch hydrantów, czy wystarczy 10 dm3/s z jednego hydrantu?
Funkcja budynku użyteczności publicznej jest tylko na parterze, który stanowi odrębną strefę pożarową i ma powierzchnię wewnętrzną poniżej 1000 m2 i kubaturę mniejszą od 5000 m3. Budynek położony w mieście o liczbie mieszkańców 12000, zatem sieć teoretycznie powinna mieć wydajność 20 dm3/s.
Garaż, stanowiący strefę PM ma powierzchnię poniżej 1000 m2 i wystarczy dla niego 10 dm3/s z jednego hydrantu.