W § 12 przepisów techniczno – budowlanych dot. budynków jest odesłanie m.in. do treści § 271–273 i wówczas nie mają tu znaczenia zapisy dot. ścian z otworami okiennymi i bez okien.
§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:W § 272 ust. 3 jest wskazane, że budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki (należy rozumieć to, jako usytuowany bliżej od granicy niż jest to wymagane ze względu na bezpieczeństwo pożarowe) powinien posiadać z tej strony ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5.
§ 272. 3. Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5. W takiej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie § 232 ust. 1 i 2 mogą występować zamykane otwory o odpowiedniej klasie odporności ogniowej na łącznej powierzchni do 15% powierzchni ściany. Ponadto mogą znajdować się w niej otwory (nieotwieralne) wypełnione materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie na powierzchni do 10% ściany.
Okna i drzwi przeciwpożarowe do montażu w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego mogą być takie:
http://www.pol-skone.pl/aktualnosci/okna-przeciwpozarowe-ec-90-ei-30.
Alternatywą mogą tu też być kurtyny przeciwpożarowe montowane nad otworami, ze zwalniakami termicznymi, np. takie:
http://www.malkowski.pl/pl/marc-ko-kurtyny-okienne.
§ 232. 1. Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.
2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5% powierzchni stropu.
…...
6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż:Oczywiście także w tych przypadkach zamknięcia muszą być wyposażone w w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.
§ 240. 6. Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.