Rzeczoznawca ma w tym przypadku rację. Wprawdzie z przepisu wynika, że szerokość wyjścia ewakuacyjnego z budynku powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, to co w przypadku, gdy budynek jest jednokondygnacyjny i klatki nie ma? 0,9 m czy 1,2 m?
Twój rzeczoznawca posiłkuje się stanowiskiem KG PSP w tej sprawie (z maja 20102 r.). Cytuje poniżej:
W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjaśnień do stosowania wymagań:
1. § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), uprzejmie informuje się, że w opinii tutejszej Komendy, szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2; powyższe dotyczy również budynku jednokondygnacyjnego, w którym przewidziano układ korytarzowy pomieszczeń; natomiast, gdy wyjścia z pomieszczeń, np. usługowych, handlowych, prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku zastosowanie ma § 239 ust. 1 ww. rozporządzenia MI, przy czym w tym przypadku najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m,
(...)