stepol1:
Witam. Mam magazyn o Q=6000 MJ/m2 i pow. 100 m2, przy granicy działki i w odległości 3,7 od budynku trafo na jednej działce budowlanej. Poniżej rysunek. Proszę specjalistów o sprawdzenie mnie. Dla odległości budynków chcę zastosować par 273 ust.1 (na jednej działce). Czy może lepiej ścianę oddzielenia pożarowego na linii AB. Stropodach budynku niższego (magazynu) pokryty papą na lepiku - czy stosować ogniomur 30 cm?  Na długości ściana przy granicy działki tam, gdzie odległość jest mniejsza jak 4 m będzie jako ściana oddzielenia pożarowego REI 240. Dzięki za wszelkie sugestie.

[załącznik usunięty przez administratora]

Jefferson21:
Prefabrykowane stacje transformatorowe stosowane w sieciach elektroenergetycznych to są budowle a nie budynki dlatego przepisy warunków- technicznych nie mają tutaj zastosowania a jedynie ogólne przepisy prawa budowlanego.

mariusz:
WT par. 209.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

Jefferson21:

--- Cytat: mariusz w Marzec 25, 2017, 09:16:14 ---WT par. 209.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

--- Koniec cytatu ---

Co to ma wspólnego z odległościami między budynkami?

mariusz:
To, że trafo traktujemy jak budynek PM i przepisy WT mają zastosowanie.