Ad. 1 - Jeżeli w budynku wyższym występują otwory (np. okna, drzwi balkonowe itp.) to wówczas w pasie 8 m dach budynku niższego musi posiadać klasę odporności ogniowej R 30 a jego przekrycie RE 30.
Ad. 2 - W takim przypadku albo wysuwasz ścianę oddzielenia ppoż. 30 cm poza lico ściany zewnętrznej albo "w twoją stronę" stosujesz pas EI 60 o szer. 2 m.
Ad. 3 - Ściana oddzielenia ppoż. projektujesz na granicy stref (na styku budynków) oraz w pasie terenu o szerokości stanowiącej 50% odległości pomiędzy budynkami ustalonej na podstawie tabeli (par. 271.1) w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków, które tworzą między sobą kąt 60° lub większy, lecz mniejszy niż 120° - czyli jeżeli masz ściany budynku ustawione prostopadle wówczas ścianę oddzielenia ppoż. przedłużasz o 4 m (lub 7,5 lub 10) wzdłuż dłuższego budynku lub wzdłuż ściany swojego budynku (usytuowanej prostopadle).
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to wytłumaczyłem
Pzdr