W budynkach istniejących konieczność wykonania dostosowania zachodzi jeżeli występuje zagrożenia życia ludzi (zgodnie z rozp. o ochronie przeciwpożarowej budynków). W starych budynkach mieszkalnych dość często zdarza się ze długość dojścia ewaluacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi ponad 120 m i wtedy zachodzi konieczność dostosowani ich do przepisów. Zwykle sposób wykonania budynku jest taki, że dostosowanie go do wymagań przepisów nie jest do końca możliwy i stosuje się drogę odstępstwa od przepisów w uzgodnieniu z KW PSP, uzgadniając rozwiązania zamienne/zastępcze. Dopiero w wyniku tych uzgodnień określane są prace konieczne do wykonania. Reasumując, jeżeli nie było kontroli PSP, która nakazała usunięcie zagrożeń życia i nie było przeprowadzonej procedury z odstępstwami, to montaż klap dymowych może okazać się bezzasadny. Obecnie obowiązujące przepisy, w wysokim budynku mieszkalnym, w przypadku klatek wydzielonych przedsionkami ppoż. nie wymagają wyposażenia klatek w urządzenia do usuwania dymy. Oddymianie jest wymagane jeżeli nie ma przedsionków ppoż. w takim budynku.
W każdym razie w celu precyzyjnego określenia sposobu postępowania z budynkiem trzeba mieć więcej informacji.