Autor Wątek: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m  (Przeczytany 2848 razy)

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Witam,

Mam istniejący, niski, budynek użyteczności publicznej zakwalifikowany do ZL III, w nim korytarz a na tym korytarzu drzwi dwuskrzydłowe o szerokości skrzydeł 0,59 m każde. Na dzień dzisiejszy właściciel nie planuje żadnej przebudowy ani rozbudowy budynku, czy mimo to właściciel musi wymienić na drzwi zgodne z par.240 WT? Czy w przypadku kontroli PSP może zostać wydana decyzja o konieczności wymiany tych drzwi?

Offline pisak10

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 96
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2016, 12:48:19 »
Witam, tak straż pożarna przy najbliżej kontroli może nakazać wymianę drzwi zgodnie z § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) w związku z  § 207 ust. 2, § 240 pkt 1,  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422). Pozdrawiam.

Offline mmonka

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2016, 13:17:43 »
skrzydło czynne powinno mieć 0,9 m

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2016, 13:49:10 »
A może zdemontujcie skrzydła drzwiowe i po kłopocie.

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2016, 13:59:38 »
Dziękuje bardzo wszystkim za odpowiedzi i propozycje rozwiązania problemu.

Offline Firestop

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 14
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2016, 21:34:16 »
Witam,
pozwolę sobie na nieco inne zdanie. Nie sądzę, żeby ktoś czepiał się 1mm. § 240 pkt 2 WT dosyć jasno określił wymagania dla takich drzwi. "...dla drzwi dwuskrzydłowych -0,6m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość.
Pozdrawiam.

Offline pisak10

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 96
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 26, 2016, 22:15:51 »
Witam,
pozwolę sobie na nieco inne zdanie. Nie sądzę, żeby ktoś czepiał się 1mm. § 240 pkt 2 WT dosyć jasno określił wymagania dla takich drzwi. "...dla drzwi dwuskrzydłowych -0,6m, przy czym oba skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość.
Pozdrawiam.
§ 240 pkt 2 WT odnosi się do drzwi wahadłowych, a chodzi raczej o drzwi wieloskrzydłowe składające się z dwóch skrzydeł. Jeśli rzeczywiście są to drzwi wahadłowe to nie ma problemu. 

Offline rafoos

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 62
Odp: Wieloskrzydłowe drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzyła 0,59 m
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 27, 2016, 21:58:01 »
A czy na pewno par. 16 ust. 2 pkt. 1 cegły należy odnosić do pojedynczego skrzydła drzwi?
"szerokość wyjścia ewakuacyjnego mniejsza o ponad 1/3"....
W opisanym przypadku szerokość wyjścia wynosi 1,18m.

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
w par 240 ust. 1 warunków technicznych: Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.
w par 16 ust. 2 pkt 1 cegły: szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;

Z tego wynika, że jeżeli nie są to drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne, to nie można w podanym przypadku uznać że budynek zagraża życiu ludzi